5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-10-29
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-07 11:26
现在遇到一个棘手的问题,球磨机主机280KW6级电机由变频器带动,运行电流在400A左右电机温度两三个小时到80度一直控制不下来,外加散热风机两台也不行。变频器设置方法全部试过也没有效果,一共有十多台都是一样的问题。有没有什么方法可以有效降低电机温升的啊?
自学
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 664 个
工控威望: 805 点
下载积分: 6693 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-04
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-08 19:34
引用
引用第6楼5921338于2022-06-08 16:22发表的  :
电机是普通电机,运行频率在45到50之间,后端加有独立风机散热,外部加有轴流风机散热。看电流控制在400A以下对于280KW的电机负载是不重的,现在怀疑是电机质量问题,同一批次品牌电机都是温度高。现准备换一台其他品牌电机试一下。


普通电机用变频控制,不发热就怪了。

不信的话,你将电机改回50Hz正弦交流电不变,看温度会不会升得那么高。

懂不懂感性负载的电流与频率的关系?

一定要用变频控制普通电机,就必须解决电机的散热问题,这是常识。