现在遇到一个棘手的问题,球磨机主机280KW6级电机由变频器带动,运行电流在400A左右电机温度两三个小时到80度一直控制不下来,外加散热风机两台也不行。变频器设置方法全部试过也没有效果,一共有十多台都是一样的问题。有没有什么方法可以有效降低电机温升的啊?
自学
zhujingyu69
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 924 个
工控威望: 821 点
下载积分: 48583 分
在线时间: 1283(小时)
注册时间: 2008-06-12
最后登录: 2025-01-08
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-08 21:03
会不会因为变频器产生了轴电流,导致轴承烧蚀