anjw1977
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-04-15
最后登录: 2024-11-16
查看anjw1977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-05 08:22
请教各位师傅,同一型号,品牌的数控机床,电源供电三相五线,漏保经过三相线+零线。接到数控机床为三相电源+地线(没有零线),将地线接在数控机床的PE端。一台机床不会跳漏保,另外一台,合闸就跳漏保,(将变频器的PE线拆下,送电不跳闸,然后再接回PE线也不跳闸,接PE线时有跳火的现象),什么原因?有些说数控机床不能接漏保,是不是啊?
学无止静
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 215 点
下载积分: 4670 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2022-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看学无止静的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-05 09:44
是的,如果不是设备制造商有特别要求,工业机器不要使用漏保,普通的商品漏保只适合家用或民用建筑 .
工业机器现场的部件多,环境复杂,洁净度,温度,湿度等因素引起的线路漏泄大,不适合用普通漏保.