楼主  发表于: 2022-06-05 08:22
请教各位师傅,同一型号,品牌的数控机床,电源供电三相五线,漏保经过三相线+零线。接到数控机床为三相电源+地线(没有零线),将地线接在数控机床的PE端。一台机床不会跳漏保,另外一台,合闸就跳漏保,(将变频器的PE线拆下,送电不跳闸,然后再接回PE线也不跳闸,接PE线时有跳火的现象),什么原因?有些说数控机床不能接漏保,是不是啊?
goldage
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1838 个
工控威望: 2000 点
下载积分: 7121 分
在线时间: 485(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2025-03-12
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-05 21:53
N和PE不能混用
一般不建议数控车电源经过漏电保护,但要保证可靠的接地