变频器一拖二的电流值问题
上一主题
下一主题
janake
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
130 点
下载积分:
647 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2015-04-01
最后登录:
2023-09-16
查看janake的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-05-31 18:39
全看
|
小
中
大
今天用三菱E840的变频器一拖二 370w+200w,单独测量电流分别未0.7A,0.4A,理论上合起来1.1A左右。而测量变频器的进线端却只有0.3A,难道是相位问题导致的吗?测得为差值?
请大师释疑,谢谢!
分享
阳春节拍
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
178 点
下载积分:
689 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2022-03-24
最后登录:
2024-11-14
查看阳春节拍的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-10-09 11:05
全看
|
小
中
大
变频器输出侧电流测不准,因为频率不对,输入侧测得的电流是准确的
之于说为什么电流不是电机电流和,原因也很简单,因为单独空载电机的功率因数0.5都到不了,而变频必然是近1,所以变频的输入电流会很小,,,这也是变频器省电的根本原因
分享