今天用三菱E840的变频器一拖二 370w+200w,单独测量电流分别未0.7A,0.4A,理论上合起来1.1A左右。而测量变频器的进线端却只有0.3A,难道是相位问题导致的吗?测得为差值?
请大师释疑,谢谢!
分享
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
982 个
工控威望:
8884 点
下载积分:
10272 分
在线时间: 926(小时)
注册时间:
2014-05-23
最后登录:
2024-12-23
查看anlyl2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-05-31 18:44
全看
|
小
中
大
变频器干扰大,测量值不一定准确,可以让变频器显示电流,看总电流是多少,现在变频器那么便宜了,还搞什么一拖二?