找个5U和Q系列PLC以太网通讯的案例
上一主题
下一主题
混饭吃
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
180 点
下载积分:
473 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2015-01-17
最后登录:
2024-11-22
查看混饭吃的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-05-23 10:29
全看
|
小
中
大
找个5U和Q系列PLC以太网通讯的案例
现在自己做的Q03能向5U发数据 可以接受
5U像Q03发数据 03接收不到 有没案例看看 我哪里做错了
分享
六六的风
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
134 点
下载积分:
383 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:
2018-01-26
最后登录:
2024-11-22
查看六六的风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-05-25 15:23
全看
|
小
中
大
图片:
通讯设置没啥问题,只需要另外把“允许RUN中写入”勾选一下就行了
楼主留言:
太感谢了 这个勾打上去就好了