楼主  发表于: 2022-05-23 10:29
找个5U和Q系列PLC以太网通讯的案例  

现在自己做的Q03能向5U发数据  可以接受
5U像Q03发数据   03接收不到  有没案例看看   我哪里做错了
六六的风
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 134 点
下载积分: 383 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2024-11-22
查看六六的风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-25 15:23
图片:
通讯设置没啥问题,只需要另外把“允许RUN中写入”勾选一下就行了
楼主留言:
太感谢了  这个勾打上去就好了