楼主  发表于: 2022-05-18 10:19
在线模拟时只可以强制M0.0至M0.7,之后的M1.0至M3.0都强制不了,问大侠们这是啥问题,程序里有一个MBUS-CTRL指令和3个MBUS-MSG指令,这通讯指令中只用M29.0至M30.2及M10.0~M10.3.其余没有用到那些M1.0~M3.0。.
casual
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 118 点
下载积分: 778 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2016-03-10
最后登录: 2023-06-16
查看casual的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-06 16:52
MBUS是MODBUS通讯指令,不能在模拟情况下运行