来者不善
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2022-03-01
最后登录: 2023-05-18
查看来者不善的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-16 19:58
请问各位大咖们,松下PLC的模拟量插卡如何在软件里添加呢,对应的映射地址在哪里设置呢,如AFPX-AD2插卡
黎广任
每天一小步 天天都有新高度
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2636 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2019-07-18
最后登录: 2024-11-25
查看黎广任的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-16 20:35
不用添加模块,插在第一个插槽地址是WX10,WX11,第二个插槽地址是WX20,WX21。
来者不善
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2022-03-01
最后登录: 2023-05-18
查看来者不善的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-16 20:42
哦,有说明书吗,在官网都找不到资料
qq240559043
干就完了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 332 点
下载积分: 4111 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-06-06
最后登录: 2024-11-23
查看qq240559043的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-17 10:21
FP-XH用户手册51页
来者不善
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2022-03-01
最后登录: 2023-05-18
查看来者不善的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-17 16:29
好的,谢谢大师