                      最近要上一个项目,有14个伺服轴,打算用汇川的H3U(毕竟三菱的5U太贵了),以前只玩过走脉冲方式控制的,这次想走总线,
                          想请教给位大师指点下,我该怎么选择,走总线是CAN open  还是CAN  link,有没有样例程序的能分享一下吗?
          


                                                                                                                                             在此谢谢各位!
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 770 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 399 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-17 11:37
伺服轴和伺服轴也有不一样的,只跑P2P定位随便什么总线都可以,而且现在也便宜了,极端情况下甚至可以用modbus+IO去控制;但是如果涉及到实时扭力控制(类似于张力控制或者拧紧的应用),插补轴,电子凸轮等等,能选择的范围立刻就小了

之前看过一个典型的应用,涉及到插补的几个轴走本体脉冲控制,剩下走P2P的轴用总线控制,PLC是FX5U