狼伴随行
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 85 点
下载积分: 343 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2020-12-05
最后登录: 2023-03-27
查看狼伴随行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-24 14:50
图片:
图片:
三菱 PLC支持的STB内嵌框编程时,我想做32位双字数据结算,不知道怎么写,求教
比如D10:=D0+D1+D2+D3;是16位字的数据加,如何做双字的加呢?
    

第二张图是受高人指点,新测得。在全局表中建的标签,软件元件还可以加入变址寄存器修饰,看图。
[ 此帖被狼伴随行在2022-04-26 13:37重新编辑 ]
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78332 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-24
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-09 08:41
引用
引用第10楼nooving于2022-05-06 09:30发表的  :
D10:D:=D0:D+D2:D+D4:D+D6:D

就是这样,软元件可以指定为32位的
东隅已逝,桑榆非晚。