图片:
图片:
三菱 PLC支持的STB内嵌框编程时,我想做32位双字数据结算,不知道怎么写,求教
比如D10:=D0+D1+D2+D3;是16位字的数据加,如何做双字的加呢?
    

第二张图是受高人指点,新测得。在全局表中建的标签,软件元件还可以加入变址寄存器修饰,看图。
[ 此帖被狼伴随行在2022-04-26 13:37重新编辑 ]
qq240559043
干就完了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 332 点
下载积分: 4111 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-06-06
最后登录: 2024-12-19
查看qq240559043的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-25 08:13
DADD( TRUE , D0    , D2 , D10 );
DADD( TRUE , D10    , D4 , D10 );
DADD( TRUE , D10    , D6 , D10 );
拿走不谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(狼伴随行)
    qq240559043
    干就完了
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 332 点
    下载积分: 4111 分
    在线时间: 144(小时)
    注册时间: 2012-06-06
    最后登录: 2024-12-19
    查看qq240559043的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-04-25 13:35
    引用
    引用第3楼梦雨天涯于2022-04-25 10:51发表的 Re:Re:三菱  内嵌框中STB中,32位数据数据如何处理? :

    唉,这样的话,和梯形图有什么区别咯,累觉不爱



    我只是按楼主要求做的,定义标签最好,但是三菱的就是多此一举。比如:MOV ,SET, RST,ADD,这些ST都有.通用性不强,所以说三菱ST就有点垃圾
    qq240559043
    干就完了
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 332 点
    下载积分: 4111 分
    在线时间: 144(小时)
    注册时间: 2012-06-06
    最后登录: 2024-12-19
    查看qq240559043的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-04-27 08:58
    引用
    引用第6楼狼伴随行于2022-04-26 09:40发表的 Re:Re:三菱  内嵌框中STB中,32位数据数据如何处理? :


    科学的办法,谢谢回复


    从你用ST开始:就不应该用实际的地址了如:D0,M0.这些对于封装和跨品牌来说是拦路虎