最近手里有个项目,龙门机械结构,需要用两个电机同时驱动。目前是用FX5-40SSC模块两轴做同步控制。轴1为主动轴,轴2同步轴1。但在控制时有如下情况:
1、无报警时,轴1和轴2同步一切正常,也不会偏差。
2、当轴1和轴2在运行过程中出现报警(如急停、轴1报警、轴2报警),两轴就会出现偏差(偏差大约在0.7MM左右,这个数值不固定,两轴运行速度大约10mm/s)。
因为是龙门机械结构,不允许出现偏差,所以有什么办法能减少或者避免。
目前在程序里是有报警互锁的,但效果不大。FX5-40SSC里的外部急停线和伺服的外部急停线都没有接,都是在内部屏蔽了。