• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
哼哼小猪
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 276 个
工控威望: 558 点
下载积分: 10834 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2021-12-30
最后登录: 2024-11-13
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-09 19:19
目前公司用的是欧姆龙CP1H-EX的PLC,项目工程要求控制50多组变频器,包括启停的控制,频率的读写,复位等,而且PLC还要负责很多其他的设备的控制,还包括上位机,工控机,空调,及其他PLC的通讯。这50多组的变频器只相当于程序的10%到20%工作量,已经感觉这个小型的PLC不太能够胜任了。
言归正传,我PLC里面是用485简易主从站通讯方式通讯,公司目前采购的变频器不含滤波器,有1个18.5KW的变频器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的变频器,3个控制柜在一起,通讯距离在7-8米,现在有以下疑问:
1,之前产线出现过通讯干扰问题,变频器是否需要加滤波器?
2,销售变频器的技术说不需要滤波器(他那边只有没滤波器的现货),只需要在PLC这边加滤波器即可,这个方案是否有利?
3,销售技术说我这样通过一个485口通讯这么多变频器肯定不行,建议我购买一个485转多网口的模块,然后每个网口连接8-10台变频,这个方案是否有利?
4,之前项目2条线体,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的变频器旁边都安装了1个PLC,后面就是1个PLC基本不受干扰,另外一个PLC就会受干扰,而且给变频器加了抗干扰磁环,依然没用,是否有大师指点方案?
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1766 个
工控威望: 1926 点
下载积分: 6972 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-11-17
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-09 21:47
确保接地是正常的
销售的说法合理
小白菜
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 88 点
下载积分: 474 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2021-02-27
最后登录: 2024-05-15
查看小白菜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-09 21:51
接地线要牢靠,485转多网口更优
哼哼小猪
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 276 个
工控威望: 558 点
下载积分: 10834 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2021-12-30
最后登录: 2024-11-13
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-10 09:07
好的,感谢大佬提醒
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 9135 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-17
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-04-10 10:35
读写还可以,启停就不要了,还是外部端子可靠!而且,要加485中继,一组不要超过6台,什么接地、加屏蔽、变频器前加滤波都没用,这是经验。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    哼哼小猪
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 10834 分
    在线时间: 135(小时)
    注册时间: 2021-12-30
    最后登录: 2024-11-13
    查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-04-10 11:11
    感谢大佬指点,我到网上看下485中继
    fczxjh
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 682 点
    下载积分: 2270 分
    在线时间: 146(小时)
    注册时间: 2019-07-15
    最后登录: 2024-09-13
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-04-11 09:03
    感谢分享,我们这边启停用外部中继,频率用模拟量屏蔽线接地,基本不会干扰。我们的变频器大部分是37KW以上。

    根据以前的经验,PLC和开关电源的220输入端最好加滤波器。因为受干扰的是PLC和低压电路。

    另外确保接地。
    菜鸟学工控_1
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 388 个
    工控威望: 2301 点
    下载积分: 2640 分
    在线时间: 158(小时)
    注册时间: 2017-08-29
    最后登录: 2024-11-16
    查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-04-11 09:27
    4楼大佬说的没错,启停和急停必须用端子,读写频率和故障复位可以用通信,一拖多RS485建议用集线器分路
    二手工控电器
    且行且珍惜
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 2821 个
    工控威望: 4448 点
    下载积分: 213694 分
    在线时间: 3178(小时)
    注册时间: 2008-02-22
    最后登录: 2024-11-17
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-04-11 10:00
    楼上诸位所说多少经验!!可以让人少走很多弯路!!!
    欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    18857713026
    赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 389 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 1173 分
    在线时间: 186(小时)
    注册时间: 2020-11-27
    最后登录: 2024-11-16
    查看18857713026的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-04-11 14:16
    这种  我们一般都是推荐走  canlink   稳定性比485高多了  又快多了    
    ljb6688
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1802 个
    工控威望: 1941 点
    下载积分: 113628 分
    在线时间: 1936(小时)
    注册时间: 2009-12-08
    最后登录: 2024-11-15
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-04-11 14:35
    路过,学习了
    电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
    哼哼小猪
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 10834 分
    在线时间: 135(小时)
    注册时间: 2021-12-30
    最后登录: 2024-11-13
    查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-04-11 17:16
    额。canlink目前CP系列的欧姆龙支持吗?没研究这方面,目前先走485,然后按照4楼的经验试试
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go