发表于: 2022-04-03 14:58
全看
|
小
中
大
描述:点动1
图片:
描述:点动2
图片:
描述:原点回归1
图片:
描述:原点回归2
图片:
刚开始学习三菱Q系列PLC的我请教下各位大佬们一个问题,我最近在学习用QD75D4练习原点回归程序的写法。plc是q02。我点动模式都OK了,做了自动回原点的程序,写入PLC的时候选择全部的话,PLC就会报2501的错误,没有选全部就OK了,刚开始不知道,后面怎么都想不通程序哪里有问题,试了好久才发现这个情况。这个是哪个参数不 匹配吗?还希望大佬们指点下迷津
分享
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
981 个
工控威望:
8883 点
下载积分:
9185 分
在线时间: 923(小时)
注册时间:
2014-05-23
最后登录:
2024-11-20
查看anlyl2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-04-11 18:19
全看
|
小
中
大
程序名不要超过4个汉字,也可以采用英文数据名,标题中文的方式,就不会错了
[ 此帖被anlyl2014在2022-04-11 18:24重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园