新PLC的其中一个输出点有显示,输出点对电源有电压,但继电器不动作,继电器没问题,请教各位原因
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 348 点
下载积分: 15736 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2021-07-24
最后登录: 2024-11-24
查看曾姚王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-02 17:17
输出电源如果是直流,继电器线圈接线极性反没有?直流继电器基本带反向二极管的,除了起指示灯作用还可以保护PLC输出晶体管。接反了,电源不太高的情况,继电器不会动作的。