如题,现在由于降本要求,施耐德伺服太贵,施耐德PLC如何控制别的品牌的canopen驱动器?一个EDS文件就够了吗?这个MC功能块库好像没有啊!求助!
TRIO 三菱 欧姆龙
fengxingtian
fengxingtian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-07-30
最后登录: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-06 09:59
已经搞定,可以通过操作底层PDO的方式来实现外部伺服的各种操作,比如使能,Jog,回零,定位等。
TRIO 三菱 欧姆龙
fengxingtian
fengxingtian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-07-30
最后登录: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-14 10:17
不是,canopen总线通讯,通过操作底层的状态字和控制字,自己写了使能,定位,回零的相关功能块。
引用
引用第4楼fanshubin于2023-03-19 13:56发表的  :
你是PTO方式吧,既脉冲方式