15250554801
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 143 点
下载积分: 915 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2018-11-29
最后登录: 2022-03-23
查看15250554801的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-21 17:19
1200PLC与700触摸屏以太网通讯
先在触摸屏上设置一个数据,plc寄存器里断点保持,通讯正常
断电上电后触摸屏上该值变为0   而PLC寄存器内数值还是设置的数据
切换触摸屏画面后再切回,设置数据又正常了
有没有大佬告诉一下这是什么问题。多谢了
精彩有我
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1436 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-03-10
最后登录: 2024-10-13
查看精彩有我的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-27 23:03
你看一下这个I/O框的属性是选择的“”输入”/“输出和输出”/“输出”,如果选择的是“输入”,数值只有切换画面时才会更新,建议选择“输入和输出”,WINCC也是一样的原理。