bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1357 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-12-27
查看bruce2020的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-15 19:08
威纶通活动IO监控介绍:
通常,我们做威纶通IO的时候,一个个设置指示灯、信号名称等对应信息。如果点数超过两百个点位,编辑起来很费时间。
在论坛里看了大师的例子,花费了一些时间调试。也算成功了。
下面介绍一下思路和制作方法。首先,要显示的IO是连续的,比如X300至X35F。
制作的时候利用到string和索引寄存器。我们可以用电子表格把X数据编辑好,X对应的信号描述信息填好。
检查好表格里的信息与PLC注释的信息是否一致。
利用到索引寄存器,LW九二零一。设置一页INPUT页面和16个X信号相关信息。指示灯X与LW九二零一配合使用。
X和注释对应string,通过改变LW九二零一的值来实现指示灯和注释的变化。
所以我们只需做一个input页面和output页面即可达到效果。要改信息,直接改string里的信息。
威纶通版本:6.06.01.s

附件: 威纶通活动IO B站.zip (1267 K) 下载次数:1516

视频效果:
https://www.bilibili.com/video/BV1xr4y1i7af?spm_id_from=333.999.0.0

参考论坛大师:海你好咸的作品
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697886.html
[ 此帖被bruce2020在2022-03-17 13:09重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(eric_cd)
  • 下载积分:+2(秋风馋叶) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(至小屋)
  • 下载积分:+5(apei2014) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(菜鸟学工控_1) 好贴好贴!
    zhongliang
    学无止境
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 727 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 3749 分
    在线时间: 582(小时)
    注册时间: 2012-10-11
    最后登录: 2024-12-25
    查看zhongliang的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-05-06 08:51
    谢谢分享,,。。。。。
    ****************************学海无涯****************************