用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三相电中的总功率计算问题
上一主题
下一主题
wanglong704
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
126 点
下载积分:
727 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2016-12-28
最后登录:
2024-11-29
查看wanglong704的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-03-07 14:36
全看
|
小
中
大
总功率怎么算?现在进线是三相208无零线的电,接各种伺服电机两相,现在全部加起来的伺服功率是20kW 那总功率也是按20KW算吗?电流是不是按20000➗(208*1.732*0.85)这样算?约等于65A,选80A 3P的断路器,是这样算吧?
分享
l83438797
越学越无知
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
553 点
下载积分:
487 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2021-07-13
最后登录:
2024-11-18
查看l83438797的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-03-07 17:59
全看
|
小
中
大
选65的足够了,而且你每个不都分别有独立控制的么?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三相电中的总功率计算问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问