总功率怎么算?现在进线是三相208无零线的电,接各种伺服电机两相,现在全部加起来的伺服功率是20kW 那总功率也是按20KW算吗?电流是不是按20000➗(208*1.732*0.85)这样算?约等于65A,选80A 3P的断路器,是这样算吧?
分享
mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
372 个
工控威望:
1034 点
下载积分:
576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2021-04-13
最后登录:
2024-07-11
查看mr_liu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-03-07 14:43
全看
|
小
中
大
如果不会同时运行,可以考虑适当减小
分享
mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
372 个
工控威望:
1034 点
下载积分:
576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2021-04-13
最后登录:
2024-07-11
查看mr_liu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2022-03-08 08:41
全看
|
小
中
大
65的肯定够用