总功率怎么算?现在进线是三相208无零线的电,接各种伺服电机两相,现在全部加起来的伺服功率是20kW    那总功率也是按20KW算吗?电流是不是按20000➗(208*1.732*0.85)这样算?约等于65A,选80A  3P的断路器,是这样算吧?
wanglong704
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 126 点
下载积分: 727 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-12-28
最后登录: 2024-11-29
查看wanglong704的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-07 14:46
就是说我这样计算没问题是吧