楼主  发表于: 2022-02-20 16:15
通过485集线器与多台变频器通讯,报警错误,但是也能通讯运行。拆掉集线器就不报警,这是什么问题?哪位知道
xtl123925
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-12-10
查看xtl123925的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-20 16:16
[upload=1]
xtl123925
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-12-10
查看xtl123925的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-20 16:20
代码H7309,H7010,H7304
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-21
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-02-20 18:07
没有这样用过。
不懈努力,一切皆有可能 ...
专业编程多年
电气自动化实战13年!!!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 538 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2019-08-14
最后登录: 2022-06-29
查看专业编程多年的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-02-21 10:01
为什么要用接线器,全部并联不就完事了
深圳及周边:PLC工控项目承接
宝安及周边:自动化教学
全球及宇宙:电气工控品买卖
18689489819 微信同号
xtl123925
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-12-10
查看xtl123925的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-08 09:42
已经解决了,是外部的接线造成的