用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
高速运行的风机,应该用台达哪个系列的变频器?
上一主题
下一主题
春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
128 个
工控威望:
357 点
下载积分:
21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2012-12-13
最后登录:
2024-02-20
查看春秋战国的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-02-14 08:41
只看楼主
|
小
中
大
有一台除披锋打砂设备,有连续几个小时运行的风机,3.7KW、7200转、120Hz、380V,我只用到3000到3600转,不高于60Hz。
风机吸取料筒砂料,在风页处高速抛出打在产品上。
台达变频器VFD-B、VFD-M、VFD-E用哪一个系列好?这三个系列停产没有?
我是菜鸟。
分享
moyqfujian
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1530 个
工控威望:
15101 点
下载积分:
1782 分
在线时间: 1414(小时)
注册时间:
2013-12-08
最后登录:
2024-11-22
查看moyqfujian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-02-14 09:56
只看该作者
|
小
中
大
用B系列,三菱也可以。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
高速运行的风机,应该用台达哪个系列的变频器?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问