云清
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 208 点
下载积分: 536 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2008-07-15
最后登录: 2024-04-11
查看云清的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-16 13:06
       我于2005年6月将编好的程序下载到226,运行至今一切正常,客户现要求设备工艺改进,在原程序的步进指令段中稍作改动,下载到PLC中运行两天都正常,两天后发现设备经常在再次循环的地方停机,或者开机运行十多次循环,或者一个循环后就停机,没有规律性,经对PLC测试未发现任何硬件上的问题,反复核对程序也找不出任何问题.后来我将所有的段首段尾步进指今全部改用置位复位指令,其他一切不变重新下载后故障排除.各位师兄碰到过这种情况吗?
rickylyr
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看rickylyr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-17 09:21
非常需要!