引用引用第2楼anlyl2014于2022-01-04 12:22发表的 :你用的是什么通讯模块?485BD通讯板不能这样写的,你先晒你的硬件看看
引用引用第4楼zhangqi_1234于2022-01-04 14:07发表的 :没有正确使用ADPRW指令,仔细阅读图中所示的信息,再对照你编写的ADPRW指令:[ADPRW H5 H3 H4 H0 D1500],H5表示站号,H3是功能码,H4是什么?H0是什么?另外,每个通道存储测量值的寄存器数量是多少个?
引用引用第1楼一路生花于2022-01-04 10:22发表的 :怎么读不出来温控器值呢
引用引用第5楼一路生花于2022-01-04 14:19发表的 :我查过手册,其他部分的通讯已经完成,这个东西的地址我确实不知道如何写在程序里才来提问的。H5是站号H3是modbus从站保持寄存器读出H4是温控仪读测量值功能码H0是第一温控仪测量值地址,现在不知道怎么去用ADPRW指令读取这个温控仪的第一通道测量值温控仪手册的详细我截图放在上面了。