图片:
一个旋转上下料机构,用的是汇川IS620N伺服,MS1H1电机200W的。采用离线惯量识别得出120的惯量值!,在开启使能后伺服就“尖叫”!

请教这个情况就使用这个惯量,然后调整其它参数能解决吗?还是这个“机构”设计有问题?第一次用汇川
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-20 11:32
200W,不加减速机几乎就没啥用处,先把你们机械工程师开了再说