一个旋转上下料机构,用的是汇川IS620N伺服,MS1H1电机200W的。采用离线惯量识别得出120的惯量值!,在开启使能后伺服就“尖叫”!

请教这个情况就使用这个惯量,然后调整其它参数能解决吗?还是这个“机构”设计有问题?第一次用汇川
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1805 个
工控威望: 1951 点
下载积分: 113992 分
在线时间: 1957(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-12-20
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-22 11:37
搞机构设计的,估计是老板的小舅子