楼主  发表于: 2021-12-17 20:11
之前没有用过1500,有个项目客户指定要用1500的PLC,项目大概情况是现场有50多个测试工站,每个工站有对应的控制点位,数据采集,但是项目预算有限,所以想用一个1500的CPU通过以太网通信走MODBUS-TCP协议连接现场50多个站点,现场50多个站点采用国产带网口的PLC,独立控制每个工站的逻辑控制,数据采集,主站的1500只负责实时去下面每个工站读取采集到的数据,下发开机、停机命令。这样的方案可行吗?另外如果可行的话主站的1500是不是只需要电源加CPU就可以了,不需要再扩展IO模块那类了。
请大神们指点一下。谢谢!
当激情不在的时候,我们还剩下什么?
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 770 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 399 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-20 13:54
你下位机都已经具备网口可以直接进行网络通信了,这里再加一个1500相当于做硬件网关吗?但是这货做网关也不咋好用啊...
主流品牌里面,拿主PLC当网关好使的只有一家基恩士,还非常贵.

这里最合适的方式是直接通过PC软件去连接下位机,这种项目不要太好做,非常简单的.

如果客户强调了一定要用1500,呃...也可以吧,脱裤子放屁也不是不行,确实只需要一个PLC本体就可以了,同时注意1500也是有连接资源限制的,具体数量看手册,50个下位机数量还是比较多,一个站一个连接还好,一个站两个连接就100个了,这个对系统设计和写程序还是有一定的要求的.