发达哥
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 95 点
下载积分: 619 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2021-04-14
最后登录: 2024-10-23
查看发达哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-17 20:10
设备:超声波清洗机
故障:PLC运行过程自动复位,恢复到刚上电的情况。表面上看不到明显的断电,由于没有示波器,无法验证是否外部电压瞬间失电。
原因分析:1、PLC内部电源模块故障;
                  2、PLC供电电源波动大导致重启(基本排除);
                  3、24V电源短路(未用PLC自带输出的24电源),外部24V短路应该烧开关电源,所以也排除;

欢迎各位大佬发表自己的看法和意见。大家探讨学习
发达哥
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 95 点
下载积分: 619 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2021-04-14
最后登录: 2024-10-23
查看发达哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-24 09:25
各位朋友,设备有了进展,跟大家分享一下。

我心中的维修措施:
1、更换新的开关电源(排除24短路)
2、把PLC供电的电源独立供电(排除线路老化问题)3、更换新的PLC(排除PLC损坏)
*结果是以上3项措施都没有效果,一位维修大佬过来一眼就看出问题。

引起复位的问题居然是  接地不良

电源的地线和设备的地线通过一块镀锌板连接,把这块镀锌板拆掉把地线搞在一起,故障消除。
解决问题的大佬给出的说法是,地线时通时不通会导致干扰让PLC无法正常工作

疑问:1、一直认为PLC内部自带电源模块,对来自外部干扰不会受太大的影响;
           2、很多PLC不接地线也不会发生这种自复位的问题,是否这台PLC本身质量就有问题

欢迎大家评论交流分享
[ 此帖被发达哥在2021-12-24 09:32重新编辑 ]
发达哥
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 95 点
下载积分: 619 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2021-04-14
最后登录: 2024-10-23
查看发达哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-24 19:20
三菱 FX-3U
引用
引用第7楼xuzhanily于2021-12-24 14:33发表的  :
你用的是什么PLC?稳定性怎么差?