设备:超声波清洗机
故障:PLC运行过程自动复位,恢复到刚上电的情况。表面上看不到明显的断电,由于没有示波器,无法验证是否外部电压瞬间失电。
原因分析:1、PLC内部电源模块故障;
                  2、PLC供电电源波动大导致重启(基本排除);
                  3、24V电源短路(未用PLC自带输出的24电源),外部24V短路应该烧开关电源,所以也排除;

欢迎各位大佬发表自己的看法和意见。大家探讨学习
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-17 21:13
蛮可能是瞬间停电,就象你说的几种情况。再加一种震动导致接触不良。