用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
中间继电器触点容量的问题
上一主题
下一主题
qinchenglim
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1218 个
工控威望:
1319 点
下载积分:
3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间:
2009-06-09
最后登录:
2024-10-08
查看qinchenglim的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-12-09 18:50
全看
|
小
中
大
现在做一台设备,PLC的输出点接中间继电器,中间继电器再控制接触器,中继的型号是RXM2AB2BD,触点容量12A,控制的接触器是CJ40-800A,接触器的线圈吸合电流是16A,运行电流大概是0.5A,请教大家,这个中间继电器顶得住吗?
分享
顾乡的云
顾乡的云
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
1072 点
下载积分:
23678 分
在线时间: 356(小时)
注册时间:
2021-11-04
最后登录:
2024-11-18
查看顾乡的云的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-12-10 19:27
全看
|
小
中
大
应该没有问题的,只要不是频繁启动。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
中间继电器触点容量的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问