现在做一台设备,PLC的输出点接中间继电器,中间继电器再控制接触器,中继的型号是RXM2AB2BD,触点容量12A,控制的接触器是CJ40-800A,接触器的线圈吸合电流是16A,运行电流大概是0.5A,请教大家,这个中间继电器顶得住吗?
分享
tangjiezyc
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
452 个
工控威望:
4711 点
下载积分:
2278 分
在线时间: 461(小时)
注册时间:
2020-06-11
最后登录:
2025-01-03
查看tangjiezyc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-12-10 16:11
全看
|
小
中
大
应该可以...16A是吸合电流(启动电流),工作电流才0.5A 。12A的触点容量,带这个接触器没问题。