楼主  发表于: 2021-12-09 18:50
现在做一台设备,PLC的输出点接中间继电器,中间继电器再控制接触器,中继的型号是RXM2AB2BD,触点容量12A,控制的接触器是CJ40-800A,接触器的线圈吸合电流是16A,运行电流大概是0.5A,请教大家,这个中间继电器顶得住吗?
yyande
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2687 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2020-05-23
最后登录: 2024-12-09
查看yyande的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-12 20:24
看是否频繁动作,为了可靠性考虑,建议更换中继。节约的成本不够一次故障一次造成的损失的零头。