现在做一台设备,PLC的输出点接中间继电器,中间继电器再控制接触器,中继的型号是RXM2AB2BD,触点容量12A,控制的接触器是CJ40-800A,接触器的线圈吸合电流是16A,运行电流大概是0.5A,请教大家,这个中间继电器顶得住吗?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 812 点
下载积分: 6715 分
在线时间: 509(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-01-03
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-09 19:19
接触器吸引线圈电流已超过继电器器触点额定电流,你说能行吗?

而且接触器吸引线圈仍属于感性负载呢。