现在做一台设备,PLC的输出点接中间继电器,中间继电器再控制接触器,中继的型号是RXM2AB2BD,触点容量12A,控制的接触器是CJ40-800A,接触器的线圈吸合电流是16A,运行电流大概是0.5A,请教大家,这个中间继电器顶得住吗?
分享
qinchenglim
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1218 个
工控威望:
1319 点
下载积分:
3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间:
2009-06-09
最后登录:
2024-10-08
查看qinchenglim的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-12-09 20:50
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼老兔子于2021-12-09 19:19发表的 :
接触器吸引线圈电流已超过继电器器触点额定电流,你说能行吗?
而且接触器吸引线圈仍属于感性负载呢。
用中继的2个触点并联起来可以吗?