电机1420R/MIN    编码器1000线/R   响应频率0-1000KHZ    机械最高转速6000R/MIN,为什么我变频器频率35HZ以上就很大明显丢失脉冲?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5246 个
工控威望: 7470 点
下载积分: 159806 分
在线时间: 3195(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-03-06
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-09 08:47
编码器装在电机上还是机械上?PLC用的哪个品牌哪个型号? 像西门子smart需要手动改输入滤波时间适配相应的频率是否检查过了?