三菱JE-A的伺服,速度提高了,不定时的报过载。有时候1个小时报一下,有时候一天都没报警。现在没找到很好的思路解决问题。求助大神j加减速时间过小还是不要自动增益调整。
分享
工控肥仔
工控肥仔
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
675 个
工控威望:
5673 点
下载积分:
4291 分
在线时间: 779(小时)
注册时间:
2018-11-17
最后登录:
2024-12-20
查看工控肥仔的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-12-07 08:35
全看
|
小
中
大
你把加减速那里加大一些
楼主留言:
从100MS
加到200还是不行,现在偶尔电机发出嗡嗡的声音,