三菱JE-A的伺服,速度提高了,不定时的报过载。有时候1个小时报一下,有时候一天都没报警。现在没找到很好的思路解决问题。求助大神j加减速时间过小还是不要自动增益调整。
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1538 个
工控威望:
1761 点
下载积分:
6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-10-10
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-12-07 08:00
全看
|
小
中
大
扭矩和速度成反比,伺服的电流是自动计算的,没法更改,只可以更改报警电流。