ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2023-11-16
查看ljj041986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-25 14:07
现场有1个二线制的压力变送器输出4-20mA电流信号给FX2n4AD模块,对应触摸屏0到100数值,刚开始触摸屏显示数值波动范围在3以内,比较稳定,但使用几天后发现数值波动很大,波动范围十几二十这样,换另外一路输入也是这样,用表量变送器电流信号很稳定,就是接入模块监控程序数值波动很大,什么取平均值、屏蔽接地都没用,
seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 619 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-26 10:37
用PLC自带的24V电源
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180