ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2023-11-16
查看ljj041986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-25 14:07
现场有1个二线制的压力变送器输出4-20mA电流信号给FX2n4AD模块,对应触摸屏0到100数值,刚开始触摸屏显示数值波动范围在3以内,比较稳定,但使用几天后发现数值波动很大,波动范围十几二十这样,换另外一路输入也是这样,用表量变送器电流信号很稳定,就是接入模块监控程序数值波动很大,什么取平均值、屏蔽接地都没用,
ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2023-11-16
查看ljj041986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-25 15:22
引用
引用第1楼904377101于2021-11-25 15:05发表的  :
试试0V接地

你好,24V的负极接地也试过了,也是不行
ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2023-11-16
查看ljj041986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-27 18:41
感谢各位的解答,问题解决了,本来变送器是装在罐子外的一条取压管上的,利用罐里液体的高度压缩取压管里的空气来检测水位高低,原因是变送器与取压管一接触时数字就乱跳,好像有干扰,怎么屏蔽接地都不行,后来在取压管顶端装一小节PVC管再装上变送器,就是变送器与金属隔离开,问题就解决了,数值非常稳定,罐子在铁平台上也已经与设备的地线连接,刚开始用是没问题,用了几天后再这样,也不知道什么原因会有干扰