用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
40SSC追剪问题求助
上一主题
下一主题
229711828
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
467 点
下载积分:
5642 分
在线时间: 332(小时)
注册时间:
2019-07-16
最后登录:
2024-11-16
查看229711828的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-11-18 17:08
只看楼主
|
小
中
大
Pr.324同步编码器一周期长度用软件更改不起作用?监控Md.321发现还是软件上设置的初始值。G5900写入给1了也还是不起作用。监控Md.19发现Flash Rom中写入次数是0.
求助哪位大哥帮我看看。或者有相同的案例给我参考一下。
附件:
追剪 钢带 整平机 编码器接 PLC上.rar
(750 K) 下载次数:185
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
zmrs163
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
373 个
工控威望:
521 点
下载积分:
1466 分
在线时间: 324(小时)
注册时间:
2017-06-12
最后登录:
2024-11-15
查看zmrs163的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-11-18 17:33
只看该作者
|
小
中
大
CD ROM写入需在不给模块就绪型号的情况下给
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(菜鸟入行) 热心助人!
分享
229711828
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
467 点
下载积分:
5642 分
在线时间: 332(小时)
注册时间:
2019-07-16
最后登录:
2024-11-16
查看229711828的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-11-19 08:20
只看该作者
|
小
中
大
写入的时候断开了编程器就绪信号
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
40SSC追剪问题求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问