威猛的小绵羊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2019-10-31
最后登录: 2024-12-26
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-17 11:01
图片:
一台三菱伺服J4控制起升,下降定位快停止时候,偶尔会出现抖动,然后机构就下降1-3mm,但是伺服编码器反馈的脉冲是准确的,PLC判断定位也是准确的,机构方面找不出问题,请问如果伺服电机缺相会出现这种情况吗?关键是这情况只发生在  下降取料位置和叠第一层位置时候才会,其他叠第二、三层都不会。很难判断出是机构还是电气出问题?
seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2025-01-04
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-17 11:23
减速时间,伺服刚性
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。