威猛的小绵羊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2019-10-31
最后登录: 2024-12-26
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-17 11:01
图片:
一台三菱伺服J4控制起升,下降定位快停止时候,偶尔会出现抖动,然后机构就下降1-3mm,但是伺服编码器反馈的脉冲是准确的,PLC判断定位也是准确的,机构方面找不出问题,请问如果伺服电机缺相会出现这种情况吗?关键是这情况只发生在  下降取料位置和叠第一层位置时候才会,其他叠第二、三层都不会。很难判断出是机构还是电气出问题?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9698 个
工控威望: 8596 点
下载积分: 16743 分
在线时间: 5330(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-03-15
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-17 12:02
如果伺服缺相,那位置就走不准了。甚至可能反转。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水