楼主  发表于: 2021-11-17 00:11
请问下有谁做过台达ms300变频器跟松下PLC 做485通讯,目前变频器水晶头4脚为SG-,5脚为SG+,分别接松下Com3的S+,跟S-,这样接线应该没问题吧,变频器参数设置了00-20频率指令来源为1为485,00-21指令来源设置为2也是485.其他就设置了,09-00站号为2,09-01通讯速率为9.6,09-04通讯格式8O1,RTU,三个参数,应该也是对的吧,PLC参数设置通讯协议为modbusRTU ,也是9.6K,8O1,都对应了,,用F146指令发送 H1302 H2103  K1 DT20,读当前频率就是读不了,连通讯板发送接收灯都不闪,不知道啥原因,请教哪位师傅指点下,非常感谢🙏?
hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-11-02
查看hsl199的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-17 08:19
引用
引用第1楼yerong于2021-11-17 08:15发表的  :
线接反了???

没有呀,+对➕,-对-
hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-11-02
查看hsl199的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-17 13:51
引用
引用第4楼laihuaxun200于2021-11-17 13:32发表的  :
松下COM3 是485和422 两用的模块,你看看COM3最后面那个指示灯,如果是亮的才是485

亮的,就是终端电阻没ON不知有不有影响
hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-11-02
查看hsl199的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-17 20:35
感谢各位的解答,搞定了,本来也是对的,只是参数里本来就是0.我就以为没读到,换一个地址就有数据了,按上面的方法是可以成功通讯的