楼主  发表于: 2021-11-10 18:45
PLC型号是Q03UDE,内置以太网口,触摸屏是GS2110和GS2107共5个,单连任意一台屏时正常 ,连到两台以上触摸屏就开始有延迟了,延迟时间大概有3~5秒。
请有经验的老师们指教指导,非常感谢!
enjoylfx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 198 点
下载积分: 879 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2009-07-26
最后登录: 2024-05-18
查看enjoylfx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-10 21:02
引用
引用第1楼ymmfa于2021-11-10 19:12发表的  :
查一下IP和端口有没冲突。
在Q03UDE里面,设置5~6个MELSOFT连接
然后所有屏和PLC IP  前三位一样,第四位不同
如果不行,可尝试换下网线和交换机

5台屏其中三台连接正常,中间两台一插上网线立马慢
1、IP没有冲突,PLC和屏都是同一网段,最后一位不同;
2、设置了5个UDP连接;

网线也更换了,明天再找交换机和屏更换看看效果如何
enjoylfx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 198 点
下载积分: 879 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2009-07-26
最后登录: 2024-05-18
查看enjoylfx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-11 10:30
引用
引用第4楼uthman于2021-11-11 00:46发表的  :
设置为MC协议,指定端口

今天早上直接更换两台新屏,问题解决
因急着出货,设置MC协议这个方法没有验证,有时间再试下。