倔强的小白
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 903 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2017-06-14
最后登录: 2024-12-22
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-09 21:19
图片:
如图,16台台达PLC,一个上位机通过PLC本体自带的485口走modbus通讯,但是程序里面就写了一个通讯格式和通讯逾时时间。然后没见有MODBUS指令,上位机就可以监控或者修改PLC里面数据。如果PLC作为从站,就不用写发送或者接收的指令吗?如下图
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2040 点
下载积分: 11042 分
在线时间: 808(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-20
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-10 08:05
从站不用写通讯指令
zhaode2888
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 276 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 53114 分
在线时间: 793(小时)
注册时间: 2009-04-17
最后登录: 2024-12-22
查看zhaode2888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-10 08:52
用的是LINK吧
zhou1211
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 205 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-11-04
最后登录: 2024-09-18
查看zhou1211的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-11 19:59
引用
引用楼主倔强的小白于2021-11-09 21:19发表的 16台台达PLC,MODBUS通讯问题 :
如图,16台台达PLC,一个上位机通过PLC本体自带的485口走modbus通讯,但是程序里面就写了一个通讯格式和通讯逾时时间。然后没见有MODBUS指令,上位机就可以监控或者修改PLC里面数据。如果PLC作为从站,就不用写发送或者接收的指令吗?如下图

手册上搜一下,一般分两种搞法,一种是欧系的   用读写指令,从站不用写,一种是日系,modlink 直接在口配置那配置,然后直接使用就可以了