FX3GA-485-BD和PC MODBUS通讯,现在客户用以太网转485和PLC MODBUS通讯,PC做主机查询plc的modbus地址,请问各位大哥PLC modbus地址是多少呢?本来我用485可以发送数出来,但是客户用以太网转485串口接收不到我发的数据,他说只能用plc的modbus地址才行.
  
我用串口调试助手可以收到PLC发送出来的数据。
光明左使
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2019-07-27
最后登录: 2024-11-19
查看光明左使的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-09 08:42
客户用TCP,你也用TCP不是更好嘛,买一个北辰的BcNet-FX模块往上一插,按手册设定好IP地址那些信息就好了。
光明左使
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2019-07-27
最后登录: 2024-11-19
查看光明左使的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-09 13:16
图片:
引用
引用第5楼wenliang于2021-11-09 13:08发表的  :

我现在PLC用的是FX3GA-60MT外加FX3G-485-BD模块,我用串口调试助手可以收到PLC发送的数据,也可以给PLC发送数据,但是用MODBUS调试助手却是读不到PLC寄存器地址,按手册上面讲的0X000-0X1F3F 按十六进制计算D100是=64,但是用MODBUS调试助手却是读不到PLC寄存器地址D100里面的值? [attachment=261401]

你要读D的话你读取功能码用错了吧。