wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-11-14
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-08 22:54
FX3GA-485-BD和PC MODBUS通讯,现在客户用以太网转485和PLC MODBUS通讯,PC做主机查询plc的modbus地址,请问各位大哥PLC modbus地址是多少呢?本来我用485可以发送数出来,但是客户用以太网转485串口接收不到我发的数据,他说只能用plc的modbus地址才行.
  
我用串口调试助手可以收到PLC发送出来的数据。
zhou1211
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 205 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-11-04
最后登录: 2024-09-18
查看zhou1211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-09 15:52
引用
引用第2楼wenliang于2021-11-09 08:16发表的  :
请问各位大师这个用MODBUS查询这个地址是多少啊,假如查询D100那是那个地址呢?本人小对这个通讯真的是小白啊    [attachment=261392]

假设你PLC modbus 地址是3
你发 03 03 00 01 00 02 xx xx 就能收到D1-D2的数据,03 03 00 64 00 01 xx xx 你就能收到单个D100的数据