FX3GA-485-BD和PC MODBUS通讯,现在客户用以太网转485和PLC MODBUS通讯,PC做主机查询plc的modbus地址,请问各位大哥PLC modbus地址是多少呢?本来我用485可以发送数出来,但是客户用以太网转485串口接收不到我发的数据,他说只能用plc的modbus地址才行.
我用串口调试助手可以收到PLC发送出来的数据。
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3808(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-12-19
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-11-09 13:20
全看
|
小
中
大
FX3G-485-BD不支持Modbus RTU从机,从机只能使用三菱的自己协议,
可以参考威纶屏连接FX3G-485BD的设置,监控通讯时报文(电脑在线模拟),
作为主机机通讯,使用RS指令 没有CRC指令,需要自己计算。